有关变压器安全度夏的注意事项,变压器如何安全度过火热夏季,无人值班的变压器应装设指示最高温度的玻璃温度计,定期检查记录上层油温,全天满负荷运行的变压器,不宜过负荷运行等。
为使变压器安全度夏,应尽量做到:
1、经常无人值班的变压器应装设指示最高温度的玻璃温度计,定期检查记录上层油温,为防止绝缘材料加速劣化,自然循环的变压器上层油温一般不宜超过85℃。
2、全天满负荷运行的变压器,不宜过负荷运行,冷却系统不正常时,不准超负荷运行,在加强监视的条件下,按照有关规定运行。
3、为了使各绕组温度不超过允许值,每一绕组的负荷不宜超过其额定值运行。
三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷,接线为Y/Y-12的配电变压器,中性线电流的允许值,不宜超过额定电流的25%,单相负荷应及时调整,使其均衡供电。
4、室内变压器通风设备应完好,通风系统不应与其它通风系统相连通。
如果发现油温较平时同一负荷和冷却温度下高出10℃以上,或变压器的负荷未变油温不断上升,而检查变压器室通风良好,温度计正常,冷却装置无异常时,则可能是变压器内部已发生故障,应立即将变压器停下来,进行详细检查和处理。
5、在散热器上装风扇,用吹风的方法使空气加快流动,能有效的增大散热能力。
试验证明,吹风可使对流散热增加85倍,同一台变压器,用了吹风之后,容量可提高30%左右,无法在散热器上装风扇的变压器,可在通风窗上安装换气扇,加速冷却空气的流动,同样能起到降温和提高出力的效果,对于有条件的企业,也可加装节电增容补偿器。对安全度夏有明显益处。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。