在对电力变压器造成冲击的各种短路故障中,出口处短路对变压器的危害,会在变压器绕组中引起巨大电流,造成绕组变形,那么如何测试变压器绕组变形情况呢,一起来了解下。

变压器绕组变形的测试方法:

1)低压脉冲法。

它是利用等值电路中各个小单元内分布参数Lo、Co、go的微小变化所造成波形上的变化,来反映绕组结构上的变化。当外施脉冲波具有足够陡度,即包含有足够高频分量时,并且使用足够颇宰响应的示波器,就能把这些变化清楚地反映出来。

2)频响分析法。

它是用扫描发生器特一组不同额串的正弦波电压加到变压器绕组的 —端,把所选择的变压器其他端子上得到的信号振幅和相位作为频率的函数绘制成曲线。当变压器结构定型后,它的频响特性是一定的,一旦变压器绕组发生变形,则谐振点的位置和数量将有所改变。日前,北京电力科学研究院已根据此原理研制出变乐器绕组变形测试装置,其主接线如图2-155所示,其测试过程是:

首先,计算机发出命令,让扫描发生器单元输出一系列频率的正弦波电压,加到被试变压器上;同时让双通道分析单元分析、处理Ui、Uo信号,并传送到计算机存贮起来;待试验数据采集完毕后,计算机判断被试变压器有无绕组变形,并可以屏幕显示或绘制被试变压器频响特性曲线。

目前,利用上述装置已对80余台电力变压器进行测试。

如何测试变压器绕组变形

3)特性试验法。

有的单位曾采用单相低压空载试验和短路试验检测220kV、120kVA 电力变压器绕组变形收到良好效果。例如,短路试验测得高、中之间B、C相短路阻抗比4 相明显增大,其中c相增大达8.6%,其余情况下,B、C相比A相均减小,减小最多的是中、低压间C相,达17%。

另外,测量电容量发现,该台变压器高、中压绕组容量增加 13.56%。低乐绕组电容量增加10.11%,所以有人认为,变压器受到短路冲击后,电容量变化超过1%很可能是绕组发生了变形。

相关文章
  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

    如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

    时间:2022-09-13 20:16:06

  • 双绕组变压器过流保护的原理图解

    双绕组变压器过流保护的原理图解

    有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。

    时间:2022-09-10 20:26:08

  • 双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号说明

    双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。

    时间:2022-09-10 09:13:45

  • 三绕组变压器的结构构成

    三绕组变压器的结构构成

    有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。

    时间:2021-10-06 10:08:19

  • 三绕组变压器结构与作用说明

    三绕组变压器结构与作用说明

    三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。

    时间:2021-10-06 10:01:27

  • 三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

    三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。

    时间:2021-10-05 09:11:06

  • 交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

    交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

    有关交流旋转电机双层短距绕组磁势,两个等效单层绕组在空间分布上错开一个短距角β,双层短距绕组的磁势等于两个等效单层绕组的磁势在空间叠加,绕组的短距系数公式等。

    时间:2021-10-05 09:11:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有