【变压器三角形一相接地的相电压计算方法】
变压器二次侧为三角形接法的相电压是多少?
问题描述:
变压器接线方式为YnD11,二次侧线电压为10kV,二次侧为三角形接法,那么线电压就等于相电压。可是为什么电压表的相电压不是10kV而是5.8kV呢,那二次侧不是成了星形接法了吗?
如果10kV侧一相对地短路,其它两相电压如何?是按星形中性点直接接地算,还是按三角形一相接地算呢?
以上问题转自百度知道:https://zhidao.baidu.com/question/161733167.html
解答:
对于三角形接线,相电压等于线电压,即线电压和相电压相等,均为10kV,但考虑三相对地电容相等,则相对地电压为10/根号3kV,为电压表是经由电压互感器二次引入电压测量,电压互感器的一次绕组通常是接成星形,中性点接地,所以相电压表测量的就是相对地电压,电压为10/根号3kV。
10kV系统基本上都是小电流接地系统,所以“10kV侧一相对地短路”的说法不正确,而应说是10kV一相接地故障。
对于变压器三角形侧10kV一相接地故障,当然是按三角形一相接地算。
有关线电压与相电压的区别,什么是线电压和相电压,线电压与相电压的大小关系,线电压=根号3倍的相电压,对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。....
三相电压不平衡的原因与故障判断方法,引起三相电压不平衡的原因,包括单相接地、断线谐振等, 断线故障与接地故障的不同类型,谐振引起三相电压不平衡的二种类型,三相不平衡的危害及解决办法。....
有关线电压与相电压波形图的画法,三相波形图,如何手画三相电压图或电流图,三相相电压(流)和线电压(流)的绘制方法,详细的画图步骤,供大家参考。....
有关线电压与相电压的区别,相电压是指相线即火线和零线之间的电压,线电压为线路上任意两火线的电压,对于交流电来说,相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压。....
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。