分接开关和引线的检修及质量标准具体如下:
1、分接开关向外渗油,若是由于盘根引起,可将破损或腐蚀的衬垫更换新品,若是转动处向外漏油,可根据情况进行处理,渗油可用特型的耐油胶圈或石棉绳涂黄油用螺丝帽压紧,漏油间隙大时,可更换新品。
2、分接开关绝缘部分受潮后,必须取下进行烘干。在取出开关时可将盘根固定螺丝筒进行处理,在取出分接开关时,必须在引线的接线轴上加装编号并记好方向,防止组装时造成错误。
3、固定触点的绝缘圆盘,必要时应进行试验,两触点或触点对地之间的交流耐压值应为2h,若绝缘表面及芯内有击穿和烧破的地方必须全部更换新品。
4、消除分接开关上的脏物和油泥,用抹布揩拭干净。开关触点不光滑及烧焦时,用细砂布砂光。活动接触的压紧弹簧失效时,可以调整或更换。若触点有严重烧伤和接触不良时,应更换新的。
5、高低压引线有断裂和烧熔时,应检查是否因相间或线对地距离不够所引起,根据情况加强绝缘和调整引线。对于已断和烧熔的引线,应将断处的绝缘去掉,用砂布砂光后焊接新的引线。
6、引线应用经过处理干燥过的木夹夹牢,并排列整齐,木夹件上各螺丝应上紧。
7、检查引线的固定螺丝和切换开关的固定部分,必须牢固,不能有松动现象。检查进应用适当的扳手。
8、在工作时所拆下的螺丝、零件必须统一放在木箱内,以免丢失。
9、变压器分接开关的质量标准:
(1)切换器本身的螺丝应紧固,各部件应清洁干净。
(2)短路触点(即动触点)端子板及切换器环等的接触面,应无焊接及熔化现象,弹力充足。
(3)所有机械部分及轮销子和支持物等均应完好,无磨损及短少的现象。
(4)动触点及固定触点均应清洁,接触良好,动触头的弹簧应完整无缺,位置正确,弹力充足。
(5)转动轴应灵活,与上盖连接应严密,不得漏油。
(6)接触器静触点间应绝缘良好,不应有烧坏及击穿现象。
(7)用1000V摇表测得静触点间绝缘电阻:G-10KV:100MΩ以上;35KV以上:2000MΩ以上。
(8)转动触点,使指示确实与要求一致,与指针位置相同,触点不超过预定的范围。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。