变压器110KV套管的检修要求如下:
1、对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理,即可消除缺陷。对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管,一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
2、老式的充油套管顶部通气孔与大气相通,由于潮气和某些有害气体易侵入套管内部,使油质劣化,严重时会使内部的绝缘筒受潮。油纸电容式套管虽然全密封,油量很少,但运行中受温度影响,长时间运行后,也会出现油质的化学性能变坏,个别的套管由于顶部密封不良也有使电容芯子严重受潮的可能。
3、套管接头(将军帽)既与引线铜头连接起导电作用,又起密封作用,二者很难兼顾。有时应形成烧连现象。
4、套管换油步骤(110KV套管为例)
4.1 将套管放在专用支架上,做换油前的电气试验和油化验。
4.2 打开套管底部的放油阀,电容式套管还应打开顶部的注油阀,以便迅速将油放掉。
4.3 从注油孔引下一根注油管到压力油罐,将压力油罐出油管阀门打开。在罐内气压作用下,各格的油便沿注油管不断流入套管内,然后又从底部放油孔流出。这样不断地冲洗套管内部,直到清洁干净为止。