有关变压器高压套管进水受潮的原因与处理方法,一是油枕呼吸器的硅胶不起作用,二是变压器的高压套管密封性能比较差,细螺纹丝扣制造公差太大,接触不良引起发热等。
电力变压器由于进水受潮而引起的绝缘事故不断发生,约占绝缘事故的20%,对电网安全运行构成威胁。
一、变压器运行过程中进水受潮的原因
一是油枕呼吸器的硅胶不起作用,空气中的水分通过油枕进入变压器,这种情况发生的几率比较小。
二是变压器的高压套管密封性能比较差,水分通过高压套管顶部流进变压器内部。变压器的高压套管顶部连接帽密封不良,水分沿引线进入绕组绝缘内,引起击穿事故。套管顶部连接帽密封不良的原因是结构不合理和胶垫安装不正确。套管顶部连接帽接线板与带螺纹的引线鼻子相连接,这个连接帽兼有密封和导电双重作用,从而带来许多弊端。
二、变压器运行过程受潮的处理方法
首先,细螺纹丝扣制造公差太大,接触不良引起发热;其次是固定引线的铜销钉过长,用于连接帽上的接线板还必须与外部母线连接相吻合,致使密封垫无法压紧,稍有松动就会向内漏水。
绝缘事故中绕组烧坏部位一般在引线附近,这说明水是沿套管引线进入的。在对主变套管检查中,发现国产套管顶部连接帽密封不良,在大风吹动引线时,密封胶圈会挤向一侧,而另一侧会出现空位不能防止雨水渗入。
为排除这一事故隐患,决定在套管顶部加一个铜的帽子。
工作原理:绕组引线上接头通过螺纹固定在铜帽上,铜帽再与外部引线连接,这样绕组引线上接头就不会与外部有接触,从而杜绝了雨水的进入。对几台变压器高压套管进行了改造,在套管顶部加一个铜的帽子后,发现没有雨水通过套管渗漏进变压器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。