电力变压器套管脏污与破裂的处理措施
来源:电工天下时间:2019-11-29 06:34:31 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器套管脏污与破裂的处理措施,电力变压器的套管表面受潮,闪络电压更低,脏污的套管最易发生闪络,造成开关跳闸,产生游离放电而损坏套管绝缘,甚至造成套管全部击穿。
电力变压器套管脏污与破裂的处理措施
如果电力变压器的套管表面受潮,闪络电压便降低;如果套管上有粉尘、油污、盐分、烟灰等赃物,则闪络电压更低(仅为干燥时的闪络电压的40%-80%)。
因此,脏污的套管最易发生闪络,结果往往造成开关跳闸。
此外,套管上的赃物吸收水分后导电性能提高,不仅会引起表面放电,还会增加泄漏电流,使套管发热,严重时可能导致套管击穿。
长期运行的绝缘套管,由于多次受到热胀冷缩所产生的应力的影响而破裂后,裂缝中便充有空气,空气的介电系数小于套管瓷质部分的介电系数,而电场强度的分布又与介电系数有关,介电系数小者电场强度高,当裂缝中的电场强度达到一定值时,便产生游离放电而损坏套管绝缘,甚至造成套管全部击穿。
在电力变压器的运行中,如果发现套管脏污,应及时清扫和除去油污;如果发现套管破裂,应立即更换,以保证变压器安全运行。
相关文章变压器套管检修的几点要求

大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求

变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
变压器套管与引线故障及其它故障问题

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31