变压器充油套管检修工艺及质量标准具体如下:
A.更换套管油:
a. 放出套管中的油;
b. 用热油(60-70℃)循环冲洗三次,将残油及其它杂质冲出;
c. 注入合格的变压器油,油的质量应符合GB的规定。
B.套管解体:
a. 放出内部的油;
b. 拆卸上部接线端子,妥善保管,防止丢失;
c. 拆卸油位计上部压盖螺栓,取下油位计,拆卸时防止玻璃油位计破裂;
d. 拆卸上瓷套与法兰连接螺栓,轻轻晃动后,取下上瓷套,注意不要碰坏瓷套;
e. 取出内部绝缘筒,垂直放置,不得压坏或变形;
f. 拆卸下瓷套与导电杆连接螺栓,取下导电杆和下瓷套,防止导电杆在分解时晃动,损坏瓷套。
C.检修与清扫:
a.所有卸下的零部件应妥善保管,组装前应擦拭干净,防止受潮;
b.绝缘筒应擦拭干净,如绝缘不良,可在70-80℃的温度下干燥24-48h;
c. 检查瓷套内外表面并清扫干净,检查铁瓷结合处水泥填料有无脱落;
d. 为防止油劣化,在玻璃油位计外表涂刷银粉,涂刷均匀,并沿纵向留一条30mm宽的的透明带,以监视油位;
e. 更换各部法兰胶垫,胶垫压缩均匀,各部密封良好。
D.套管组装:
a. 组装与解体顺序相反;
b. 组装后注入合格的变压器油;
c. 进行绝缘试验,按电力设备预防性试验标准进行。
油纸电容型套管的检修:
电容芯轻微受潮时,可用热油循环,将送油管接到套管的顶部油孔上,回油管接到套管尾端的油孔上,通过不高于80℃的热油循环,使套管的kgδ值达到正常数值为止。
变压器在大修过程中,油纸电容型套管一般不作解体检修,只有在套管kgδ不合格,需要进行干燥或套管本身存在严重缺陷,不解体无法消除时,才分解检修。