变压器套管的检修及质量标准具体要求如下:
1、导电杆上部的压帽焊接不良时,将套管拆下,将螺杆抽出套管,然后用铜焊接。套管固定密封时要采用质量合格的耐油胶垫。
2、胶合法兰或套管上发现有裂纹,以及渗漏油时,应用大小合适的钎子剔除胶合剂,套管和法兰一定要擦净再进行胶合。
3、套管内的引线有拆断和穿心螺杆烧坏或滑牙时,应进行更换,材料采用黄铜棒制作。
4、上套管时,整个螺丝的松紧要一致,对正上扣使用的扳手要适当,用力适宜,防止紧坏套管。
变压器套管的质量标准:
a. 套管内部应干净,无油泥脏物,应光滑清洁;
b. 套管与法兰盘处密封严密,无渗油、漏油及套管歪曲等情况;
c. 浇灌物如变质,应彻底除掉重新更换;
d. 套管不应有裂纹及破坏现象;
e. 套管的封口垫的大小,要与套管外围直径相同;
f. 套管丝杆要在套管中心轴线上,不准歪曲拆断;
g. 套管检修工艺及质量标准。
本体油连通的附加绝缘套管工艺及质量标准:
a.瓷套有无损坏,瓷套应保持清洁,无放电痕迹,无裂纹,裙边无破损;套管解体时应依次对角松动法兰螺栓,防止松动法兰时受力不均损坏套管。
b.拆瓷套前应先轻轻晃动,使法兰与密封胶垫间产生缝隙后再拆下瓷套,防止瓷套碎裂。
c.拆电杆和法兰螺栓前,应防止导电杆摇晃损坏瓷套,拆下的螺栓应进行清洗,丝扣损坏的应进行更换或修整,螺栓和垫圈的数量要补齐,不可丢失。
d. 擦除绝缘筒(包括带覆盖层的导电杆)油垢,绝缘筒及在导电杆表面的覆盖层应妥善保管(必要时应干燥)。
e.瓷套内部应用白布擦试;在瓷套管外侧根部根据情况喷涂半导体漆,瓷套内部清洁,无油垢,半导体漆喷涂均匀。
f.新胶垫位置要放正,胶垫压缩均匀,密封良好;
g.套管垂直放置于套管架上,组装时与拆卸顺序相反,注意绝缘筒与导电杆相互之间的位置,中间应有固定圈防止窜动,导电杆应处于瓷套的中心位置。