单相电机电流计算经验公式

作者:老电工时间:2017-03-09 21:01:02

单相电机电流计算经验公式

220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。

如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW)

星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数

星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流

角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流

经验公式1:

380V电压,每千瓦2A

660V电压,每千瓦1.2A

3000V电压,4千瓦1A

6000V电压,8千瓦1A

经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率

单相电机功率和电流怎么计算?

一般电机铭牌上都有额定功率和额定电流的参数。

若要根据单相电机的功率去计算电流,则应考虑电动机的功率因数和效率。其计算公式:
电流=输出功率/(电压×功率因数×效率)

式中:
电流(I)的单位为安培(A);输出功率(P)的单位为瓦特(W);电压(U)的单位为伏特(V);功率因数和效率都是小于1的无量纲数。

单相电机和三相电机的电流计算方法

比如单相电机,单相电机4极2.2KW 额定电流18A.算空载电流和启动电流,2极的要怎么算?要公式。三相电机,只知道是3KW.2极的.怎么算他的额定电流,空载电流和启动电流?

答案:
1)单相电机电流=功率/(电压*功率因数*效率);
2)三相电机电流=功率/(1.732*电压*功率因数*效率);
3)空载电流为额定电流的30~50%左右;
4)三相电机的直接起动电流为额定电流的7倍。