变压器负序过电流保护的原理图解

来源:电工天下时间:2017-02-27 05:47:57 作者:老电工手机版>>

变压器负序过电流保护的原理图解

1、变压器负序过电流保护的原理接线图
变压器负序过电流保护 
2、保护装置组成
由电流继电器和负序电流滤过器Z以及一套低电压启动的过电流保护组成。

3、负序电流保护的起动电流按以下条件选择。

(1)躲开变压器正常运行时负序电流滤过器出口的最大不平衡电流,其值一般为(0.1~0.2)I。

(2)躲开线路一相断线时引起的负序电流。

(3)与相邻元件上的负序电流保护在灵敏度上配合。