电力变压器的过电流保护与整定计算问题
来源:电工天下时间:2022-09-11 19:24:47 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器的过电流保护,电力变压器的电流保护整定计算的问题,为扩大保护范围,电流互感器应尽量靠近高压断路器安装,变压器过电流保护的动作电流,应按避开变压器可能的最大负荷电流来整定。
一、电力变压器的过电流保护
为了对变压器外部短路引起的过电流进行保护,同时作为变压器内部故障的后备保护,一般变压器都要装设过电流保护。
过电流保护多安装在电源侧,使整个变压器处于保护范围之内。为了扩大保护范围,电流互感器应尽量靠近高压断路器安装。当发生内部故障时,若瓦斯(或差动、电流速断)等快速动作的保护拒动时,过电流保护经过整定时限后,动作于变压器各侧的断路器,使其跳闸。变压器过电流保护的组成和原理(不论是定时限还是反时限)与电力线路的过电流保护完全相同。变压器过电流保护的动作电流应按避开变压器可能出现的最大负荷电流来整定。
保护装置的动作时限,也应按阶梯形原则整定,即应比变压器二次侧出线的过电流保护的最大时限大一个时限级差Δt。
对车间变电所来说,由于它属于电力系统的终端变电所,因此其动作时间可整定为最小值0.5s。
二、关于电力变压器的电流保护整定计算
630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。
根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。
1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?
2、接线系数该怎样选?
3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA
请问最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流怎样计算?
4、请问针对该配电形式,最大运行方式与最小运行方式如何确定?
5、手册上说过负荷系数包括电动机自起动引起的过流倍数取2~3。请问自起动是什么意思?
6、高压进线柜、高压出线柜各一台,都带有微机综保,请问两台高压柜继电保护整定值一样吗?
7、过流保护动作时限一般取0.5~0.7S,选择的时候有什么依据吗?是不是随便定?
期待高手解答:
关于喷淋减压孔板的问题,关于建筑工程造价现状与有效控制主要问题,帕克专利——用于对污水进行生物净化的三相 ...,做电气系统图时是根据功率算出载流量然后得 ...
求教电压降计算问题:
楼主的问题虽是单台变压器(630KVA,6/0.4KV,CT100/5),“带有微机综保”,就不按“DL的还是GL”的电磁继电器特性取可靠系数,查综保说明书的可靠系数选,找不到时,可在1.10~1.30之间选择。
接线系数是CT二次的连接方式,Y接法就是相电流,取1(一般不会接成Δ)。
把电源系统当作“无穷大”系统时,变压器二次侧短路反应到一次侧的电流是60.62/5.95%=1019A=1.02KA。
因是单台变压器,最大运行方式和最小运行方式,是由电源侧的阻抗决定,所以,需要取得电源阻抗数据。
“自起动”是电机“群启”情况考虑“备用电源”“自动投入”时的过流保护定值,有“自起动”电机时,主供电源跳闸备用电源自动投入时,多台电动机同时自动起动(群启),为防止多台电机同时起动的电流使过流保护(定值太小时)“误动作”,自投失败,所以,要加大可靠系数(加大过流保护定值)。
“两台高压柜继电保护整定值一样吗?”这话说的一点理由也没有。我们又不知道这二台柜子是干什么的,怎么知道保护定值?!
过流保护的每个级差是0.5秒,有时可能出现上一级都是1秒,而下面还有二级,所以会出现0.7秒或0.8秒。最下面一级是0.5秒。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:矿用变压器有哪些类型,矿用变压器的特性分析
- 下一篇:中压配电网的常见接线方式





