高低压母线短路容量计算公式及问题详解

作者:老电工时间:2022-03-30 21:46:23

有关短路容量的知识,在高低压母线上的短路容量怎么计算,其计算公式是什么样的,线路中的最大短路容量应该怎么计算,以及怎么确定电力系统中的短路容量,下面一起来了解下。

高低压母线短路容量的计算公式

1、10KV高压母线上的三相短路容量可以根据变压器的短路阻抗及供电线路阻抗来计算,其计算公式为:短路容量=短路电流有效值×短路处正常工作电压。

2、短路容量是指电力系统在规定的运行方式下,关注三相短路时的视在功率,它是表征电力系统供电能力强弱的特征参数,其大小等于短路电流与短路处的额定电压的乘积。

所谓最大短路容量,是指系统在最大运行方式,即系统具有最小的阻抗值时关注点的短路容量;最小短路容量就是指系统在最小运行方式下,即系统具有最大的阻抗值时,发生短路后具有最小短路电流值时的短路容量。

3、在变电所高压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。

母线的作用是汇集、分配和传送电能,由于母线在运行中有巨大的电能通过,所以在短路时会承受很大的发热和电动力效应。

因此,必须合理选用母线材料、截面形状和截面积,以符合安全经济运行的要求。

问题描述:电力系统短路容量怎么确定?

很多关于短路容量的说法,比如用标幺值法或简化法,计算变压器电抗值,电感值、线路电抗值,需要知道输电每一级的参数才能计算出短路容量。

只想在企业变压器的母线上得到短路容量,如何计算?

比如一个1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的变压器短路电流为1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量为38490*400=15.39MVA 是否正确?

如果计算变压器各支路下的短路容量,是否需要考虑中间电缆的阻抗?

解答:

短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA,其余正确。

你的计算是把系统当做无限大的近似计算,如果不怕麻烦精确地计入系统参数,最后会发现结果和你的计算相差无几。

例如:按照系统容量200MVA计算,会比你的变压器容量1.6MVA大100多倍。所以,精确计算将比你的结果小不到1%,这样的误差在允许范围之内。

对于0.4KV系统的短路电流,系统都可以按无限大进行计算。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢