变压器高低压的接线方式详解

作者:老电工时间:2022-08-13 07:31:51

详细介绍下变压器的接线方式,具体参考如下:

1、变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;

2、变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。

Yyn0:高压Y接,就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上的0时。

Dy11:高压D接,就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上的11点钟方向的角度,“11”表示变压器二次侧的线电压滞后一次侧线电压330度(或超前30度)。

变压器高低压的接线方式详解

补充知识:

变压器高低压有3种连接方式:星型、三角形和曲折形联结。对高压绕组分别用符号Y、D、Z(大写)表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z(小写)表示。有中性点引出时分别用YN、ZN(高压中性点)和yn、zn(低压中性点)表示。

数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

自耦变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。

例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。

变压器高低压的接线方式详解

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Yy”、“Dy”、“Yd”和“Dd”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。

三种联结组别的主要特征:

1、Y联结:星形接线的特点是高压绕组最为经济。星形接线允许降低中点处的绝缘,使变压器高压绕组采取分级绝缘,从而可以降低成本。星形接线绕组电压等于线电压的1/√3,绕组电流等于线电流。星形接法的中性点引出线,还可以用来直接接地,或者经消弧线圈接地,如果不接地也可以接避雷器,防止操作过电压和雷电过电压。另外,中性点引出接地,也可以用于实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。

2、D联结:三角形接线对电压低、电流大的变压器低压绕组而言最经济。三角形接线必须做成等绝缘,不能做成分级绝缘,对于低压绕组来说,电压较低,不会有什么影响。三角形接线各相绕组中的电流仅为引出线电流的1/√3。三角形接法在绕组里可以流通零序电流和三次谐波电流,产生平抑零序磁通和三次谐波的反磁通,可以避免变压器的感应电动势发生畸变。

3、Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数比Y形联结多15.5%,成本较大。其零序阻抗较小,适合制造接地变压器。由于能减小中性点位移,适合制造需要带三相不平衡负荷的中小容量变压器低压绕组。另外,对防止雷电过电压也有一定作用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢