有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。

三相负荷电流计算公式

怎么来计算三相负荷的电流大小

三相负荷电流计算公式

三相负载电流计算:I=P/(1.732*U*cosφ)

其中:

P:功率千瓦

U:电压千伏

cosφ:功率因数

三相负载的相电流怎么计算?

对于三相平衡负载,是可以通过公式计算的:

I=P/380/1.732/功率因数。

其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有电流的,负载功率等于每相的功率和,所以P/380是错误的公式。

功率因为不为1的,需要乘以功率因数,相同功率下,功率因数越低,电流越大(这也是正规工厂为什么要强制做功率因数补偿的原因)。

电压380V的三相电流计算的公式,应该分二种:

一种是电感负载,如电动机等;一种是纯电阻负载,比如电热丝等之类的;

公式电感:电流 I = 功率P / 1.732 X 电压U X 功率因数一般为0.8 X 

电动机效率一般为0.9 :纯电阻负载去掉功率因数和效率,就可以了。

通常老电工师傅将电动机的功率乘上 2 A 就是该电动机的电流。

-- 分隔线

三相断路器电流如何计算?

三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 

该三相四线断路器最小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器。

解答:

用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。

要求空气开关额定电流要大于负载电流。

一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以空气开关应该选择32A的。

三相电计算如下:

功率=电流*电压*根号3*功率因数

电流=功率/电压/根号3/功率因数

比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。

选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流。