三相异步电动机能耗制动怎么计算直流电源的大小,制作时间一般为多少,这里分享下电动机能耗制动直流电源的计算公式,以及计算公式中各参数的含义,供大家学习参考。
1、直流电源计算公式
ID=KI线
VD=IDR
能耗制动是一种制动形式,分为直流电机的能耗制动、交流电机的能耗制动二种。
参考图:电动机的能耗制动
直流电机的能耗制动:
电动机在电动状态运行时若把外施电枢电压U突然降为零,而将电枢串接一个附加电阻R,即将电枢两端从电网断开,并迅速接到一个适当的电阻上。
电动机处于发电机运行状态,将转动部分的动能转换成电能消耗在电阻上。
随着动能的消耗,转速下降,制动转矩也越来越小,因此这种制动方法在转速还比较高时制动作用比较大,随着转速的下降,制动作用也随着减小。
2、参数含义
式中:
ID——能耗制动所需的直流电流
VD——能耗制动所需的直流电压
R——电动机三根进线中任意两根之间的电阻
K——系数,取3.5~4,考虑到电动机绕组的发热情况,并使电动机有比较满意的制动效果,系数K即为所取的励磁电流倍数;传动装置转速高而贯量大的系数K可用上限。
根据以上计算公式估算,当电动机的贯量不大时,制动时间一般不会超过2S钟。
说明:
1、交流电动机能耗制动:电机回路断电后,通入直流电,此时电机靠自身的动能或者是位能的负载来带动,则电机进入能耗制动状态。
2、直流电动机能耗制动:电机回路断电后不需要另外附加动力电源,只是把其电枢回路短接,靠自身的动能或者是位能的负载来带动,则电机进入能耗制动状态。
以上就是三相异步电动机能耗制动直流电源的计算公式,以及有关交流电动机能耗制动、直流电机的能耗制动的相关知识,希望对大家有所帮助。