三相电路功率的计算公式
一个三相负载吸收的有功功率应等于其各相所吸收的有功功率之和;一个三相电源发出的有功功率应等于其各相所发出的有功功率之和,即
( 1 )
在对称三相电路中,有
( 2 )
其中 , , 分别为各相电压有效值,各相电流有效值和各相的功率因数角( 即各相阻抗的辐角 ) 。
对称星形联接时
,
遂有
( 3 )
对称三角形联接时
,
同样有
( 4 )
故无论是对称星形联接还是对称三角形联结,三相总平均功率均可表示为
( 5 )
应当注意,上式中的 仍是某一相电压超前于同 — 相电流的相角,而不是线电压与线电流间的相角差。三相电路中线电压、线电流比较容易测得,一般用式 ( 5 ) 计算有功功率。
一个三相负载吸收的 ( 或 — 个三相电源发出的 ) 无功功率 q ,应等于其各相所吸收 ( 或发出 ) 的无功功率之和。在对称情形下,三个相的无功功率彼此相等,故三相总的无功功率
( 6 )
利用有功功率的推导方法,对称三相电路的无功功率可表示为
( 7 )
三相电路的视在功率规定按下式计算
( 8 )
在对称情况下
( 9 )
由上可知,三相电动机在接成y和△时,其输出功率 p并不发生改变,然而绕组所承受的电压和电流却是不同的 。
当星形联接时,绕组承受的电压为
线上承受的电流为
当三角形联接时,绕组承受的电压为
线上承受的电流为
由此可知 ,星形联接比三角形联接绕组承受的电压和线上承受的电流都小。星联接绕组承受的电压是三角形联接的 ,线上承受的电流是三角形联接的1/3。所以在电动机起动时,可接成星形以降低线上承受的电流,等转速接近额定值时再换成三角形接法,降压起动电流为直接起动时的 1/3。因为转矩正比于绕组电压的平方,所以降压起动转矩是直接启动的 1/3。但这种方法只能运用于空载或轻载起动。