首页 > 电工基础 > 电动机

软启动器旁路接触器好坏的判断方法

作者:老电工时间:2021-12-28 09:35:04

大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。

软启动器旁路接触器好坏的判断方法

1、接触器的线圈

查看接触器线圈的额定电压,连接到相匹配的电源上,打开开关,检查接触器是否可以吸合。如果不能吸合,说明接触器线圈存在故障。

另外,可以用万用表来测量线圈的电压,经验不足的话,可以用一个新的同样功率的接触器的参数来作为参考。

2、接触器的触头

如果接触器可以吸合,三相电源也正常,但输出端出现缺相的现象。此时需要检查接触器的主触头,查看下有无磨损烧毁的现象,如果有及时更换。

3、电磁机构吸力不足

这种现象一般表现为接触器可以吸合,但主触头的下端输出有缺相,施加以外力之后,则全部接通。这种情况可以判断为电磁机构老化,也是需要更换的。

曾经处理过类似的故障,电动机出现缺相的问题,用螺丝刀按压接触器的主触头,却能接通三相电源。经过两三次的重启之后,基本能判断出是使接触器的吸力不够,更换接触器之后就恢复了。

接触器是电动机控制不可或缺的元件,不能带病工作,发现问题要及时更换。小毛病的维修只能应急之需,不可作为长久使用,一个接触器并不贵,不要等到故障问题变大了再去处理。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读