本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。

怎么估算负载电流和选用接触器

220V单相电:用电器为阻性负载时,1KW的负载,电流I=1000 ÷220=4.5A左右,若为感性负载,则电流I=1000 ÷220÷0.8=5.7A左右,其中0.8位功率因数。

380V三相电:根据公式P=1.732×U×I×COSA,可以推算出1KW的阻性负载电流约为1.5A左右,感性负载电流约为2A左右。

举例,一台5.5KW三相异步电机,应该选择多大的交流接触器?

三相电机为电感性负载,5.5KW的三相电机,估算工作电流约为11A,或者参考电机铭牌上的额定电流,那么接触器可以选择1210或者1201吗?

不可以。

交流接触器的额定电流要比负载的额定电流大一个规格才行,12A和11A太接近。可以用负载的工作电流×1.5,即11A×1.5=16.5A,所得结果接近哪一个规格的接触器,就用哪一个规格。16.5A接近18A,所以接触器可以用CJX2-1810或者CJX2-1801。

如果是长时间工作的三相电机,或者工作比较频繁的三相电机,那么接触器型号最好再大一个规格,可以选择CJX2-2510或者CJX2-2501的接触器。可以防止长时间工作,接触器烧坏触点。

另外,接触器的线圈电压,主要有24V、36V、110V、220V、380V等几种,可以根据选择的电源大小来选择合适的线圈电压。