2个接触器控制单相电机正反转的方法

作者:老电工时间:2022-07-17 05:26:08

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。

2个接触器控制单相电机正反转

如图:

图1:接线图

正转时:U2Z2连一起,U1V1连一起,两个点接火线零线;

反转时:Z2U1连一起,U2V1连一起,两个点接火线零线。

图2:主线路图

以上是主电路的实物接线,正转接触器吸合时:接触器的进线端1和3与出线端2和4四个触点连一起接火线,等同于U1V1接火线。进线端5和出线端6短接接零线,等同于U2Z2连一起接零线。反转接触器吸合时:接触器进线端1和3与出线端2和4四个触点短接一起连火线,等同于Z2U1连火线;进线端5和出线端6短接连零线,等同于U2V1连零线。

图3:接触器互锁

以上是控制线部分的电路图,二个接触器之间是互锁的关系,不能同时发生动作。

图4:双互锁

为了使操作更安全,可以接成双重互锁,两个接触器KM1和KM2是电气互锁,两个按钮开关SB2和SB3是机械互锁。