三相异步电动机温升过高的十种原因

作者:老电工时间:2019-11-21 10:22:04

有关三相异步电动机温升过高的十种原因,电动机温升过高,原因包括负载过大,电源电压过高或过低,三相电压严重不平衡,转子导条太小,正反转起动过于频繁等,会导致电动机温升过快过高。

三相异步电动机温升过高的原因

运行中的三相异步电动机温升过高,不仅使用寿命缩短,严重时还会酿成火灾。

因此,若发现电动机温升过高,应立即停车处理。

电动机温升过高的主要原因

1、负载过大

电动机负载过大,将过载运行,应设法调整负载,使电动机在额定负载下运行。

2、电源电压过高或过低

可用交流电压表测量母线电压和电动机的端电压。如果是电网原因,应向供电部门反映;如果是线路错误,应予以纠正;如果是支路压降过大,应更换导线和缩短电动机与电源的距离。

3、三相电压严重不平衡

定子绕组相间或匝间短路,定子绕组接地。

4、转子导条太小

导条截面过小,使损耗增加而发热,可在停车后测试转子温度,并与其他部位比较来判断。

5、缺相运行

可先检查电动机的熔断器和开关状况,然后测量前部线路。

6、正反转起动过于频繁。

7、轴承润滑不良或卡锁

检查轴承室温度是否高于其他部位;检查润滑脂是否太少或干枯。

8、环境温度过高。

9、通风装置发生故障,风路堵塞。

10、散热片积灰太多,油垢太厚太重而影响散热。

如果温升过高并伴随有电流增大,应检查前五项原因;如果温升过高但电流值正常,则检查后五项原因。