【图】交流电动机绕组如何排列?

作者:老电工时间:2019-11-24 07:45:08

有关交流电动机绕组的排列方法,交流电动机绕组排列的基本原则,绕组的排列形式,槽中绕组边(导体)的位置,各绕组端部的连接,包括计算参数、编绘电动机的槽号、划定极距等。

交流电动机绕组排列原则

如图:

图1 三相4极24槽交流电动机定子单层链式交叉绕组展开图

(a)—绕组的排列形式 (b)—槽中绕组边(导体)的位置 (c)—各绕组端部的连接

在交流电动机绕组嵌线排列原则的指引下,可以很方便的了解和掌握绕组嵌线排列技术;并且分解出绕组展开图绘制的绘制步骤,方便实际操作。

1、计算参数。

根据电动机的相数m,已有的槽数Z1与极对数P,计算极距以及每极每相槽数q,即
极距(槽):=Z1/2P 

每极每相槽数(槽/极?相):q=Z1/2Pm 

关于绕组的节距以及绕组所采用的形式,可以根据原电动机或手册获得。 

2、编绘电动机的槽号。

根据电动机的槽数,按照展开的形式画出每个槽,即将所有线槽等距离地画出,每一小竖线(竖线中间空出)代表一个线槽(也代表该槽内的导体),并且按顺序在每个槽(竖线中间空出部分)编上相应的号码,在画槽的时候,一般要多画几个,编号时要考虑到电动机槽的圆周整体性,所以要在展开槽的两端,同时绘出首尾号码。注意在竖线中间上部留出每极每相槽数的位置。

3、划定极距。

在已编绘好槽号的基础上,从第一槽的前面半槽地方起,到最后一槽后面半槽止,在槽的上面划一长线,并根据电动机极距的具体数值,将它分为2P份,每份下面的槽数就是一个极距。注意在划定极距的时候,要预留出一定空间,即为绕组展开图上部绕组绘制留出相应的位置。确定各极距相应的位置,为确定每极每相槽数的位置打下了基础。

4、确定每极每相槽的位置。

在一个极距下,按照相数m,首先分成m等份(也称作整体分布绕组),然后根据每极每相槽数的具体数值,在已划定极距相应位置的基础上,确定每个槽属于哪相绕组的位置。三相单层绕组分别用“U”.“V”.“W”表示各槽相绕组边的位置;若为双层绕组,则只标上层边所在槽的位置。以为后期绕组嵌线,确定各相绕组具体绕组所嵌的位置提供方便,不至于搞混。

5、标定电流方向。

按照交流电动机绕组排列原则的第(1).(2)两条,即一个极距内所有导体的电流方向必须一致,相邻两个极距内所有导体的电流方向必须相反的原则。在已划分定各极距相应位置的基础上,标定出每个极距内各槽导体的电流方向。为后期各相绕组绕组与绕组间.绕组组与绕组组间的连接提供理论依据,以及操作上的便利。

6、绕组展开图成图。

根据电动机的工作原理,一台交流电动机可以有很多中嵌排方式,但一般都要按照原电动机的绕组形式,即是单层绕组.还是双层绕组,以及叠式.还是波式,链式.还是交叉式等具体情况,先确定绕组的节距y,再绕制绕组。

一组绕组之间的连接取决于同属绕组中电流的方向,绕组组之间的连接也取决于绕组中的电流方向,但同时也取决于同属一相绕组的并联支路数。在设计绕组排列时没有考虑电流的因素。有些电动机,尤其是大功率低速电动机,绕组中电流很大,这就要求选用很粗的绕组导线。但粗导线绕组嵌线很困难。

为解决这一问题,可以将每相绕组分成两条支路并联起来,再接引出线。同一相绕组中各并联支路必须对称,也就是说各并联支路中串联的绕组数必须相等。

总的来说,在前面各步已绘好的基础上可完成绕组展开图。

具体操作中,首先按照绕组的节距,把绕组展开图上部,同属于一相绕组的绕组边,有规则的连接起来构成绕组。然后在绕组展开图的下部,以确保绕组边中的电流方向,连接各相绕组端部线头,以及各相绕组组的端部线头。 

【例1】试绘制三相电动机4极24槽单层绕组展开图。
按照上面讲的绕组排列原则的前两条(1).(2),以及绕组展开图形绘制操作步骤进行。

第(1)步,参数计算。

极距:=Z/2P=24/4=6 槽

每极每相槽数:q=Z/2Pm=24/4×3=2 槽/极?相

在第一步的基础上,把第(2)~(5)步的操作内容绘在一起,如图2。

图2 三相24槽4极电动机单层绕组槽号绘编标定电流方向的排列展开图

第(6)步,绕组成图,如图3所示。本例采用的是同心交叉式,即大绕组套小绕组,按照电流示意的方向,进行一个绕组组内的连接,如1-8大绕组与2-7小绕组的连接;然后再进行绕组组与绕组组的连接,如U相绕组的两个绕组组之间的连接。

图3 三相24槽4极电动机单层绕组展开图