在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。
图26:测定电动机三相绕组头尾的两种方法
用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法:先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端,然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后,灯泡发亮,说明串联的两相是头尾相接;灯泡不亮,说明是头头相接,如图26(a)所示。然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按照此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联,另一相连接灯泡,再按同样道理判断,电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。
另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾,先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上。
如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间,如表针摆向大于零,说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可以认为是头)。依此类推,就可以测出另外两相的头和尾。