首页 > 电工基础 > 电动机

星三角启动接触器如何选型?

作者:老电工时间:2019-11-21 10:28:26

有关星三角启动接触器的选型方法,电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值,星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,热继电器额定电流和电机额定电流一致。

星三角启动交流接触器选型

星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。

因此,电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。

根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择。

比如:37KW 额定电流约70A。

星角启动运行的两块接触器可以选择65A,转换接触器可以稍小些,40A足够,如果直接启动,接触器的额定电流应略大于电机额定电流,100A就可以,这些是接触器的选择,保护装置,如:热继电器或电机启动保护器,则一定要选择量程合适的。

一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。

作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。

热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读