问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?
回答:
如题主所述,22kw三相电动机采用星三角启动方式,接触器和热继电器应选多大合适?
三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达3000A,如不实施降压启动,如此高的电流对操作人员是很危险的,对电网的冲击也非常严重。
参考图:星三角降压启动接线
星三角启动器应该选多大功率的交流接触器,以及多少安的热继电器?
个人认为:交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
选择热继电器与选择接触器不同,最大电流不可超过电机的额定电流,也就是22kw电机所配的热继电器最大电流不能超过44A。如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载。
在选择热继电器时,不能超过被拖动功率的最大工作电流,否则就会失去保护电器设备的作用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。