电机星三角降压启动六根线接线注意事项
1、在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
2、星三角降压启动的电机必须是角形接法的电机,星形接法电机无法用形星三角降压启动。星形接法电机每相绕组额定电压是220V,角形接法电机每相绕组额定电压是380V。星三角降压启动,在启动时是星形接法,这时电机每相绕组承受的是220V电压,切换为角形连接后每相绕组承受的电压变为380V。
本身就是角形接法的电机,绕组额定电压是380V,先让它承受220V,也没有问题。但本身是星形接法的电机,绕组额定电压是220V,让它承受380V电压,就会烧毁了。当然,星形接法电机一般功率都比较小,用不着什么星三角降压启动。