首页 > 电工基础 > 电动机

电动机滚动轴承间隙故障的处理方法

作者:老电工时间:2019-11-25 09:30:08

有关电动机滚动轴承间隙故障的处理方法,检查电动机滚动轴内部的缺陷,轴承良好,则旋转平稳,轴承有缺陷,则轴承转动时会发出杂声和振动等。

电动机滚动轴承间隙故障的检查方法

对电动机的滚动轴承进行清洗后,就可检查其内部的缺陷。

用手迅速轻推外圈使其旋转,然后任其逐渐减速而自行停止。

如轴承良好,则旋转平稳,只有滚珠与滚道在滚动时的轻微声响,无振动,停止时是逐渐减速,停后无倒退现象,指触感觉溜滑细腻。

如果轴承有缺陷,则轴承转动时会发出杂声和振动,停止时像刹车一样突然停止,严重时停后还会倒退反转,这样的轴承就不能再用了。

有时轴承转动较紧不灵活,可能是由于轴承未清洗干净,如果洗净后转动仍然较紧,则可能是夹持器变形歪扭,碰触滚珠或轴承圈所致。

这时,可用0. 03mm的塞尺仔细检查夹持器和滚珠或轴承圈有无不正常的间隙或相碰的地方,如果有这种现象可用工具小心轻敲夹持器来纠正,如仍无效,则就应重换新轴承。

如用塞尺检查,轴承滚珠、滚柱与内圈间的辐向间隙,已超出了表所示的磨损最大允许值,就应更换新轴承。

表1 滚珠、滚柱与内圈间的辐向间隙

如发现轴承的外表上有锈斑,可用“00”(双零号)或“000”(三零号)号砂纸擦除,然后用汽油或四氯化碳清洗;如果发现滚珠或滚道上有轻微的锈色,但没有其他毛病,则可以不必擦除它。

滚珠或滚道等变成蓝色,是由于轴承散热不良或断油引起高热造成的,应查找原因并处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读