问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?
解答:
星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
如果买不到对应的启动器,那么就需要自已动手制作一台星三角启动器了。自已动手制作星三角启动器,首先碰到的问题是:根据电机的额定功率,如何选择接触器。
一般星三角启动器多由三个接触器,一个控制总电源、第二个控制星形启动、第三个是星形启动结束后,转为三角这行的接触器。这三个接触的功率大小,有人在制作时会把星启动接触器的功率减小,比其他两个接触器小1/3。
个人认为没有必要,例如一个20KW三相异步电动机,其满载电流为40A,星形运行时为13.3A,而启动电流为13.3X5二66.5A,三角运转于电源接触器应为40AⅩ2二80A。
看起来三个接触器的功率差不多,所以三个接触器,可造同功率问型号即可。根本无须查数据,再动脑筋去计算。个人在安装时一般选择接触器三个是同功率,根据电机的满载电流剩以2即为三个接触器工作电流。
计算出来接触器为80A,在工作中一般会选择150A一200A交流接触器,虽然价格高了一些,但超载能力加强了很多,运行起来也放心。
购买接触器必须选择符合国标的产品,不可贪图便宜而购买劣质产品,否则会带给你意想不到的经济损失。
补充:第一个接触器控制总电源电路,同时兼有星启动任务。