电动机漏电原因与处理措施
单相的电动机,外壳有电,接线检查过没有问题,什么原因导致的电动机漏电?
电机是多大的,有没有带离心开关,测量时是安装完毕测量还是单独测量定子,如果是没带离心开关的单相电机,单独测量定子绝缘没问题,那可能是安装过程中端盖或定子线圈绕制没有达到工艺要求引起的,如果是带离心开关的电机,装好后测量不带电,运转带电,那很有可能是离心开关在起动动作过程中碰壳引起漏电,还有一种现象就是,用手碰触电机机壳不感觉有电,但用电笔测量外壳时电笔却显示有电,用兆欧表测量绝缘良好,这种情况一般都是机壳引起的静电感应,装上接地线后就可以了。
旧落地扇时常有麻电的感觉,但又不像是触电,没有被电击的痛苦。电动机漏电原因与处理措施
除了绝缘问题(即电气接触性漏电)外,还应考虑是不是有电磁感应方面或电容性漏电问题,即绕线没有实质性接触电机外壳,但其感应电或以电容过电方式向机壳漏电。
可以通过摇表测量绝缘方式验证之。
电动机漏电怎么办?
要知道怎么测漏电,先要知道万能表的正确使用方法。
一、万用表使用前
1.万用表水平放置。
2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。
4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。
二、万用表使用后
1.拔出表笔。
2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。电动机漏电原因与处理措施
万用表测量直流电压步骤:
1.选择量程。
万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。
根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。
2.测量方法。
万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处.
3.正确读数。
仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。
说明:用万用表就能测出漏电,那么说明漏电很严重了,已属于对地短路,建议最好还是用摇表测。因为万用表工作电压低(通常9V以下),而电机工作在220或380伏,绝缘不良时低压仪表未必能测出,但在实际工作电压下绝缘更可能变差甚至被击穿。而摇表就是通过发电机产生较高电压来完成检测,其检测条件更接近电机实际工况。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。