首页 > 电工基础 > 电动机

单相电动机漏电与外壳漏电的原因

作者:老电工时间:2016-05-14 06:55:21

单相电动机漏电与外壳漏电的原因

电动机漏电的问题

1、单相异步电动机外壳正常漏电

绝大多数农用单相异步电动机外壳漏电属于正常漏电,一般称这种“电”为感应电,测出的电压为感应电压。

也有人称这种“电”为电容电流或漏电流。它的特点是:电压高,而电流非常小。一般对人体没有直接危害,只是个别对电特别敏感的人有“麻电”的感觉。虽说农用单相异步电动机外壳的正常漏电既感应电压,不会对人体造成直接危害,但对电特别敏感的人、老人和孩子等会因此受到惊吓,可能会引发二次事故。例如摔到引起骨折、脑震荡等。

上面说的感应电压指的是正常的单相异步电动机外壳对大地绝缘时,外壳与大地之间的电压。

单相异步电动机的内部线圈与其外壳之间的绝缘电阻和分布电容的容抗引起的阻抗设为Zl,单相异步电动机的外壳与大地也有一等效阻抗,其值设为Z2,由单相异步电动机外壳与大地的绝缘电阻和单相异步电动机与大地之间的分布电容容抗并联等效而成。根据电路串联的特点,可求得单相异步电动机外壳的对地电压为:

U=220×[22÷(Zl+Z2)]

当Zl和22相差不大时,农用单相异步电动机外壳对地电压在110V左右,这个电压一般大于70V,足以使测电笔氖泡发亮。但由于Zl很大,即使人站在地上直接接触单相异步电动机外壳,通过人体的电流也很小,远远小于人体触电电流的安全界限。故对人体不会有直接危害。

2、单相异步电动机外壳不正常漏电

农用单相异步电动机因某种原因,金属外壳与220V电源接通,或农用单相异步电动机绝缘因老化、受潮、损坏等原因造成绝缘电阻降低而漏电称为农用单相异步电动机外壳的不正常漏电。前者叫短路性漏电,后者叫电阻性漏电。

发生短路性漏电农用单相异步电动机外壳对地电压与电源电压几乎相等;发生电阻性漏电时,电机外壳对地电压也往往能超过人体安全电压

因此,对人体的安全有很大威胁,使用单相异步电动机造成的触电事故,多数是这个原因造成的。

导致农用单相异步电机外壳故障漏电的原因:

(1)长期在低于187V下运行、长期过载运行;散热不良,绕组绝缘老化龟裂而碰壳。

(2)绕组受潮绝缘损坏而碰壳。

(3)引出线绝缘破损而碰壳。

(4)内部接线柱的绝缘损坏或严重污染。绝缘电阻下降严重。两端槽口绝缘损坏或导线松动,铁芯硅钢片没有压紧或有尖刺等,振动时擦伤导线。

(5)槽内有铁屑等杂物,导线嵌入时被擦伤而碰壳。

(6)嵌线时导线绝缘受机械损伤而碰壳。

(7)定、转子铁芯相擦,使铁芯过热而烧槽楔和绝缘,致使线圈碰壳。

(8)贪图便宜购买使用了劣质电动机;在潮湿环境中使用了不适合在潮湿环境里使用的电机。

(9)超期服役,超出正常使用寿命,内部绝缘老化,在受潮的情况下,内部的绝缘电阻会降低,造成漏电。

(10)接地不良或根本没有接地。

附1,电机外壳漏电的处理方法

一般要求电机泄漏电流不应大于0.8mA,以保证人身安全。
 
电动机外壳漏电的主要原因有电机内某引出线绝缘破损并碰触壳体;电机绕组局部烧毁引起定子与外壳间漏电。

较多见的是长期处于高湿环境,导致电机受潮绝缘降低而使机壳带电。
 
此时,可用摇表测量电机各绕组与机壳间的绝缘电阻值,若在2MΩ以下,则说明电机已受潮严重,应将电机定子绕组进行烘烤去潮处理。
 
如何测漏电,需要知道万能表的正确使用方法。

一、万用表使用前,应做到:

1.万用表水平放置。

2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。

3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。

4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。

二、万用表使用后,应做到:

1.拔出表笔。
2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。

万能表测量直流电压步骤

1.选择量程。

万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。

2.测量方法。

万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处.

3.正确读数。

仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。

补充:用万用表就能测出漏电,那么说明漏电很严重了,已属于对地短路,建议最好还是用摇表测。

万用表工作电压低(通常9V以下),而电机工作在220或380伏,绝缘不良时低压仪表未必能测出,但在实际工作电压下绝缘更可能变差甚至被击穿。

而摇表就是通过发电机产生较高电压来完成检测,其检测条件更接近电机实际工况。

附2,如何检测电机漏电?

电机外壳用手触及时麻电,则说明绕组绝缘不良。电工技术之家

这时触电机引线,另一根表笔与电机外壳或定子铁一相。

指针摆动,则说明绕组中有漆包线与电机外壳绝缘性能不 好,造成电机外壳漏电。电机绕组短路或开路如何检查?一般家用洗衣机采用电容式运转电机,起动与运转绕组 的阻值应接近。只要用万用表欧姆档去测量绕组公共端与两 声 引线间的电阻值,如果阻值相差大,则阻值少的一组就可能 短路。使用时就会使电机发热。

电机“漏电”问题的分析:

一,电机漏电的现象
在电机使用中,会发现电机有“漏电”现象产生,有的甚至会产生100V以上的静电电压,这样高的静电电压会让人有刺痛的感觉,以致让人会误认为电机“漏电”了,其实这只是感电。感电的感应电流通常比较小,不会产生严重的后果。

二,电机漏电的原因

现代变频器的控制原理绝大多数都采用了脉宽调制(PWM)控制方式,为了保证变频调速系统的负载响应性及运行平稳性,同时为了降低电机运行时发出的高频噪音,调制波的频率一般都达到了4K及以上,特别是中小功率的变频器,因输出电流较小,载波频率可达10K以上。

因此,变频器输出的电压实际上是一系列宽度不同的脉冲。电工:www.dgjs123.com

另外,在一些高性能的电流矢量变频器中,例如,安川G系列变频器、优利康YD系列变频器、丹佛斯VLT5000系列变频器等等,在这些变频器中都接有直流滤波的大电容,使得输出脉冲的上升下降沿都比较陡。

因此,由于电机线圈与电机外壳之间有一个等效电容存在,就在电机的外壳上感应出了一定的电压。

随着频率的增加“漏电”越来越小,低速的时候“漏电“比较严重但是,感应电压与漏电电压是不同的,感应电压虽可能比较高,但感应电流通常比较小,不会产生特别严重的后果。而漏电是由于电机的绝缘受到了损坏,线圈与外壳间的绝缘电阻变得很小,输出电压直接通过这个变小的绝缘电阻,使电机外壳带电,并会危及人身安全。

三,电机漏电的解决措施

根据国家的电气安装安全规程,电动机必须安全可靠接地,在三相四线制供电系统中,零线(N)必须在车间接入点重复接地,接地电阻要小于4Ω。

同样,在使用变频器的调速系统中,电机的接地是必要的。这不仅能使感应电压有释放回路,同时能保护因电机的绝缘故障引起的漏电事故,还能减少变频器对其它电气设备的干扰,使电气设备都能安全可靠地运行

这样检测出来的是感电,而非漏电。(详细参数请参阅国家电工法手册,国家电气安装安全规程)况且在做CE认证时也不会用这种方法测漏电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读