电动机外壳带电怎么办,电机外过带电故障的处理方法

作者:老电工时间:2020-01-08 10:47:48

有关电动机外壳带电的原因与处理方法,机壳接地不良导致保护接地失效等,会导致电动机外过带电,绕组漏电也会产生外壳带电,电动机外壳带电的解决办法。

电动机外壳带电的问题

一、电动机外壳带电的原因

1、引出线绝缘磨损而碰壳。

2、绕组绝缘受潮损坏而碰壳。

3、电动机长期过载,绕组绝缘老化脆裂而碰壳。

4、绕组端部太长,碰擦端盖。

5、机壳接地不良,从而使保护接地失效。

6、槽内有铁屑等杂物,嵌线时导线绝缘被擦伤或受到其他机械损伤而碰壳。

7、定、转子铁芯相擦,造成铁芯过热而烧焦槽楔和绝缘,导致线圈碰壳。

8、两端槽口绝缘损坏或导线松动,铁芯硅钢片未压紧或有尖刺等,在电动机振动时擦伤导线。

推荐:电机外壳接地规范及要求

二、电机外壳带电怎么回事?

外壳已装设接地线,且电机对地三相绝缘合格,还是有漏电现象。

通常情况下,电机外壳带电都是感应电压,能量很小,可以动过外壳接地来消除;

另外,绕组漏电也会产生外壳带电,这种情况是很危险的,因此要即使维修。

电压时多少伏的?参考零点是什么?

1、可能是电机绕组或者是电机导线绝缘老化导致电机外壳带电。

2、如果是变频器驱动电机的话,很可能是干扰出的电。建议处理下电机接地。

第二种情况的可能性比较大。

三、电动机外壳带电的原因与处理方法

出现此故障的原因:来自:电工技术之家

1、电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;

2、绕组端盖接触电动机机壳;

3、电动机接地问题。

处理方法:

第一种情况恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;

第二种情况如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖;

第三种情况按规定重新接地。

四、电动机上外壳有电是什么原因

电机外壳带电原因

故障原因可能是:

1)电动机绕组受潮或绝缘严重老化;

2)接地不良;

3)电源线与接地线弄错;

4)接线板污垢严重;

5)引出线绝缘老化破损;

6)绕组端部顶端盖接地。

相应的处理方法:

1)对受潮的电动机进行烘干处理;老化的绝缘须及时更新。

2)顺接地线查找出原因,采取相应的措施进行纠正。

3)找出电源线与接地线后纠正接线错误。

4)对接线板进行清理。

5)用绝缘带包扎或更新引出线。

6)拆下端盖,找出接地点,线圈接地点要进行包扎绝缘与涂漆处理,端盖内壁须用绝缘纸进行衬垫。