电动机三相绕组绝缘的检测方法

作者:老电工时间:2020-01-15 10:28:03

有关电动机三相绕组绝缘的检测方法,利用一个220V/100W的白炽灯泡,按本文提供的电路图,检测电动机三相绕组的绝缘是否正常。

电动机三相绕组绝缘是否正常

利用一个220V/100W的白炽灯泡,接成如下图所示电路,即可检测电动机三相绕组的绝缘是否正常。

接线时,220V交流电源的相线经灯泡与电动机绕组串联,电源的中性线接在电动机壳上。

通电1分钟后,若灯泡仍然不亮,则说明绕组绝缘强度符合要求;如果灯泡发暗红色,说明绕组绝缘强度降低;如果灯泡能正常发光,则表明该绕组对机壳短路,必须进行检修。

用以上方法逐一检查三相绕组。