星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

作者:老电工时间:2021-04-19 10:22:53

电机启动时出现跳闸,一般有两种可能,一种是过载,一种是短路保护。可以用排除法逐步查找原因,依次检查总开关、配电箱、线路与电机,可以解决突然跳闸的问题。

该电机“以前一直好用”,说明不是电源开关过载的问题,整个控制电路和电机以前没有问题,而且是启动时突然跳总闸。

初步估计不是接触器或配电箱到电机的线路的问题,如果是这些部位出现短路故障,那么就会有较大的火光和声音,还是非常容易被发现的。

“启动时突然跳闸”,说明启动电流很大,远超开关的额定电流

检查与处理方法:

先把电机的接线盒打开,看下接线柱的电线有没有烧断搭铁。如果没有烧断,可以把六个接线端子上的电线全部拆下来,注意标记好U1U2,V1V2,W1W2,方便过后接线。把这六个线头做好绝缘处理,再合闸启动电机一次试试。如果星三角启动转换正常,那么说明问题出在电机上。

然后用万用表分别测量电动机的三相绕组及三相绕组的对地绝缘电阻,三相绕组的阻值相差较大或对地(电机金属外壳)能测量到阻值,说明电机定子绕组的绝缘损坏,只能修理电机。

电机的轴承或轴承座磨损、损坏之后,就会造成转子扫膛,从而导致定子绕组严重过热。长时间过热会造成定子绕组匝间绝缘失效发生短路,有时用万用表测量三相电阻基本平衡,但一上电就跳闸,基本就是过热导致的定子绕组损坏的原因。