问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?
回答:
题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。
目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
如果绕组颜色正常,可以用500V摇表测量对地电阻,最小阻值不低于0.5MΩ,低于0.5MΩ电机不能使用,需要修理后才能使用。
潜水泵进水只烘干是不行的,进水的原因是密封盒内的密封元件已经严重磨损,在修电机时的同时,必须更换密封元件及电机的密封圈。
也可能存在两点故障问题,一是漏电了,二是线头碰到外壳了,均需要进行全面检查,然后有针对性地进行处理。
万用表怎么测水泵好坏,单相水泵故障检测方法,可以考虑用万有表测量抽水泵的好坏,测量水泵绝缘情况是否良好,测量线圈电阻是否损坏。
三相电机带动的水泵在运行过程中,出现“嗡嗡”的响声,并且不能正常运转,遇到这类问题时该怎么办,是电源缺相的原因,还是电机卡死的原因,一起来看下。