问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?
回答:
有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。
潜水泵通电30钞后跳闸,故障分析如下:
1、跳闸后过一会(1一3分钟)后再合闸,是不是可以运行30秒再跳闸,如果是这样很可能是空开容量太小。(空开热敏元件受热后断开,冷却后复原导致的。)
2、潜水泵轴承损坏,电机扫膛电流增大,空开跳闸。
3、潜水泵叶轮有杂物缠绕电流增大,空开跳闸。
4、潜水泵绕组绝缘降低对地漏电,或潜水泵进水空开跳闸。如果进水不能用兆欧表测其对地绝缘,兆欧表口电压较高,容易发生击穿。可以用万能表X10K一档测量,如读数为无穷大,说明电机绝缘问题不大。可烘干处理。
5、水源较浅,潜水泵裸露水面,水泵电机无法散热,电流增大,空开跳闸。
6、进水扬程较高,起过潜水泵的指标,电流增大,空开跳闸。
7、热继电器的容量小于泵的工作电流,也会发生跳闸。