首页 > 电工基础 > 电动机

220v电机怎么接线,进口220v电机的接线图看一看

作者:老电工时间:2020-03-02 16:33:54

分享一个220v电机的接线图,一个进口三相电机接入220v,与接入380v,其采取的接线方法自然是不一样的,这里给出一个220v电动机的接线图,供大家学习参考。

220v电机动的接线图

一个三相电机,接入三相380v,如果要接入三相220v时,则要把W₂-U₂-V₂之间的联片拆下来。

然后,把W₂U1、U₂V1、V₂W1用连接片连接在一起,接上三相220v电源,该电机即可正常运行。若需要改变方向,把三根线的任意两根互换就可以了。

该电机从外形上看,功率低于3千瓦,一般低于3千瓦的三相异步电动机都采用星形接法。

从以上电机外形来看,电机的铭牌标识很清楚,如果电源是380伏,此处说的电压是相电压,而不是线电压,则要按照星形接法来接。

如果电源电压是相电压380伏,那么,在U1/V1/W1/三个端子分别接ABC三相电源就行。

如果电源是相电压220伏 ,则要接成三角形接法。

如上图,U1和W2短接,V1和U2短接,W1和V2短接,短接以后的三个端子加ABC三相电源。

在我国三相四线制供电线路大部分相电压是220伏,电机一般采用三角形接法。

以上电机是进口电机,或采用国外的标准制造的电机,在电机的接线方法上,可能会让初学者拿不定主意。

以上就是220v电机的接线方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读