有关三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
1kW 及以下电机接线方法:
原电机接线盒内"Y"型接法连片不动,把选好 的电容 C 并接在 Ul 和 V1 之间,把零线接在 Ul 端,火线接在 wl 端即可;如电机反转,则 接在 wl 端的相线不动,把原先接在 u1 端的零线改接在 Vl 端,即可改变电机转向。
4.1.1~7.5kW 之间的三相异步电机改接时,也应该选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。电容器的耐压 Uc=2.2Un 选取,Un 为三相电机额定电压,运转 电容 Cp=1600*(In/Un) ;启动电容 CN=(2~3)CP。
以上式中:Uc 表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp 表示运行电容器,Cn 表 示启动电容,In 表示三相异步电机额定电流,Un 表示三相异步电机额定电压。
5.1.1-7.5kW 电机的接线方法:将原电机接线盒内的连片全部拆除,用 1.5~6mm2 塑铜线做特制联片。分别把 W2、V2 端子,U2 和 W1 端子相连接,相线直接 接在 W1 端,零线接在 U1 端,运行电容 Cp 跨接在 U1 和 V1 端,启动电容 Cn 和速度继电 器的常闭触点 Sr 串联后接在 U1 和 V1 端即可。如电机反转,则 W1 端接相线不动,把原接 在 u1 端的零线改接在 Vl 端,即可改变电机的转向。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。