三相电动机功率的计算公式与方法

作者:老电工时间:2019-11-13 09:09:45

三相电动机功率的计算公式与方法,额定电流通常是功率的2.1倍,以1KW电机为例,380V三相电机电流的估计值是多少,三相电动机的功率计算公式,计算导线的最大电流。

三相电动机功率的计算公式

额定电流通常是功率的2.1倍

以1KW电机为例:I=P/根号3XUXcosφ=1000/1.732X380X0.75≈2(A)(电机的功率因数在0.7~0.8)

因此,380V三相电机电流的估计值:2A/KW

三相电动机的功率计算公式

P=1.732*U*I*cosΦ

一个三相电机的功率是1500瓦,怎样计算导线的最大电流?

问题分析:

(1)电机的功率是1500瓦,它指电动机由电能转换成机械能的机械能输出功率为1.5kW.

(2)这里电动机的电能转换成机械能有一个效率(叫电机效率μ),故电动机的电能有功功率P为1.5kW/μ.

(3)电动机是电感性负载,它包含了有功功率P(1.5kW/μ)和无功功率Q两部分.

(4)导线流过的电流I,是由电源向电动机提供的视在功率S所产生。 来自:电工技术之家

(5)电动机:有功功率P与视在功率S的比值称为功率因数cosφ.即cosφ=P/S.

所以,三相电源的线电压为U,线电流为I,则有:

S=1.732*UI, I=S/(1.732U), S=P/cosφ, P=1500W/μ,

故导线的最大电流 I=1500W/(1.732U*cosφ*μ) (单位:A)

注:一般三相电源的线电压U=380V,cosφ和μ电动机有标明。

线电压U=380V,cosφ和μ就是1500W以外的其他条件。