电机漏电的原因与排除方法

作者:老电工时间:2016-05-14 06:46:18

一、电机漏电的原因与排除方法

电动机漏电原因

1、电机进水受潮。
2、接线端子接地或绝缘不好。
3、电机转子扫膛使绝缘下降(或电机内有杂物咯伤)。
4、电机制作时对绕线产生硬伤或真空上漆质量不好。
5、有过热现象使绝缘老化。

参照表执行。

电机漏电的原因与排除方法

二、电动机漏电怎么办?

要知道怎么测漏电,首先,要知道万能表的正确使用方法。

1、万用表使用前,应做到:
1).万用表水平放置。
2).应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
3).将表笔按上面要求插入表笔插孔。 电工技术之家
4).将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。

2、万用表使用后,应做到:

1).拔出表笔。
2).将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
3).若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。

万能表测量直流电压步骤

1.选择量程。

万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。

由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。

2.测量方法。

万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处.

3.正确读数。

仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。

补充:用万用表就能测出漏电,那么说明漏电很严重了,已属于对地短路,建议最好还是用摇表测。

万用表工作电压低(通常9V以下),而电机工作在220或380伏,绝缘不良时低压仪表未必能测出,但在实际工作电压下绝缘更可能变差甚至被击穿。

而摇表就是通过发电机产生较高电压来完成检测,其检测条件更接近电机实际工况。

三、电动机漏电是什么原因?

问题:单相的电动机,外壳有电,接线检查过没有问题,是什么原因导致的电机漏电?

解答:
首先,要看电机是多大的,有没有带离心开关,测量时是安装完毕测量还是单独测量定子,如果是没带离心开关的单相电机,单独测量定子绝缘没问题,那可能是安装过程中端盖或定子线圈绕制没有达到工艺要求引起的。

如果是带离心开关的电机,装好后测量不带电,运转带电,那很有可能是离心开关在起动动作过程中碰壳引起漏电,还有一种现象就是,用手碰触电机机壳不感觉有电,但用电笔测量外壳时电笔却显示有电,用兆欧表测量绝缘良好,这种情况一般都是机壳引起的静电感应,装上接地线后就可以了。

四、电动机外壳漏电

电动机外壳漏电,绝缘不行了,但一般在电动机线槽槽口处也不少见,可用摇表摇对地绝缘,发现那个地方对外壳有火花,漏电就在这里。

将该绕组加热,带绝缘漆软化后,在该点垫好绝缘纸,浸漆烘干即可。

仔细检查处理后,用摇表打一下绝缘,大于0.5兆即可使用。