首页 > 电工基础 > 电动机

怎样用万用表测潜水泵漏电

作者:老电工时间:2020-12-12 17:20:26

在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。

万用表测潜水泵漏电的方法

第一种:潜水泵有水浸式和油浸式二种,测量方法比较简单,可以将潜水泵浸水桶里,万用表打到交流档750V,红表笔放到水里,黑表笔接地,看下是否有电压,有电压且大于安全值,说明有漏电。

第二种:万用表打到电阻10k档量程,把红笔放在电源输入线,把黑笔放在水泵外壳看电阻值,若小于100k说明有漏电。

操作注意事项

1.使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量时不能用手触及表笔的金属部位,会导致读数不准确。

2.在测量潜水泵时,先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。

该在无电的状态下查找故障点时比较安全,这种测量方法同样适用于动力用户和厂房漏电的查找,注意在查找时,断开电源进线,断开零线,以避免发生触电事故。

水泵漏电的三种原因

水泵会漏电。

第一:水泵的密封圈损坏

水泵的工作原理是将水吸入,过滤,然后再送到需要的地方。虽然水泵安装在墙体或者更远处,不过水必须经过水泵的过滤。

为了防水,水泵与电线的接口处要有塑料的密封圈,密封圈就好比高压锅中的橡胶圈一样,可让装置处于密闭状态。不过,密封圈有使用寿命,时间长了会老化或者变形。如果密封圈损坏,水就能进入水泵导致漏电。

第二:漏电保护装置失灵或未安装

漏电保护装置好比家里的空调开关,在遇到短路的情况时会自动断开电源。如果水泵的漏电保护装置失灵,漏电发生后它无法自动断开电源。因此,平时要经常检查水泵,使水泵保持正常的状态。

第三:水泵损坏。

有时发现水泵并没有运转,搞不清楚怎么漏的电,有可能是水泵损坏,在通电情况下没有运转,造成没有开启的假象。

不过,水泵没有运转,但依然带电漏电,很大可能是水泵的电线直接断裂,电线直接连到水管或者其他导电部件上,于是人接触后就被电到了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。