75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用

作者:老电工时间:2022-04-20 20:09:20

如果要为75千瓦三相电机配制电缆,必须计算出75千瓦三相电机的额定电流,再按导线的载流量进行选择。

1、计算出电机的额定电流

计算公式为:75x2A=150A,380V电压每千瓦功率额定电流按2A计算。

2、一般导线的载流量为:

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半。

按上式中,应选取90平方毫米的铝芯电缆,或者70平方毫米的铜芯电缆,如果是国标线,而且供电距离近的话,可以选用50平方毫米的铜芯电缆。最少用50mm2电缆。

电动机配线的口诀:

口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数

说明此口诀是对三相380伏电动机配线的,导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。

“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。

“120导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的导线而只能配100千瓦的电动机。