三相电动机缺相运行的判断方法

作者:老电工时间:2016-05-21 18:27:23

一、三相电动机缺相运行的判断方法

三相电动机在缺相情况下起动,一般转子转速很慢,并发出比较沉闷、低频噪声。

如果三相电动机在高速运转过程中突然有一相电源故障,变成缺相运行,此时,电动机仍能高速转动,但声音有些异常,并伴随着电动机温升过高现象。

电源缺相的检查,可用万用表交流电压500V挡,测量电源的线电压,如果任意测两次,电压都为380V,则表示电源正常。

如果任意测两次,其中有一次测的电压小于380V,接近220V左右,说明该电源有缺相故障。

二、三相异步电动机缺相后能否运行,能否自启动?

三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。

但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场

因此,三相设备一般缺相后,电机无启动力矩。静止的电机无法启动。但,已经运行的电机本身具备启动力矩。但由于缺相。电磁力不平衡,仍然会慢速运行。

三、三相异步电动机缺一相为何仍可正常运行?

三相异步电动机缺一相不可以正常运行。
当电机处在缺相状态下,电机很快就会烧毁。

原因:
当电动机两相运行时,定子磁场有三相旋转磁场变为单项脉动磁场,这个脉动磁场可分解成两个转向向反的旋转磁场,其中正向旋转磁场产生的正向转矩使电动机继续运转,而反向旋转磁场产生的反向转矩将抵消一部分正向转矩,因此电动机的转矩要比原来降低很多。

两相运行时,缺相的那一相无电流,其他两相的电流增大,虽然电机仍能运转,但转速降低,电流加大,使电动机发热,很容易烧坏电机绕组。所以,电动机不允许长期缺相运行。