在三相异步电动机知识学习中,如何理解三相异步电动机绕组接线图,以及三相异步电动机绕组接线图首末端的判断方法,是很多电工朋友关心的话题,今天与大家共同学习研究。
三相异步电动机绕组首末端判断:
方法一
用万用表找出同一相的三个绕组,然后将其中任意两相绕组串联,如图三a,在两相出线端接入交流低压36V~220V,用万用表交流电压档测量剩下的一相绕组出线端,如果没有电压,则说明两绕组是首、首端(或末、末端)连接,如果有电压,两相绕组是首末端连接,如图三b。
这样就可以确定出串联的两相绕组的首末对应端,然后用同样的方法接线, 再确定出第三相绕组的首末对应端。
方法二
如图四接线,然后转动电机转子,如果毫安表不动,指针为零,说明三相绕组首末端是正确的。如果毫安表指针有偏转,说明其中一个绕组首末端错了,这时对调其中一组绕组首末端,再转动转子,至毫安表指针不动,指针为零,三相绕组的首末端就正确了。