有关三相交流电机缺相保护器的接线图,三相交流电机缺相保护器的工作原理,以及三相交流电机缺相保护器接线图中元件的选择,供电工朋友学习参考。
如下:
本保护器电路简单可靠、制作容易、无需复杂调试,一装就成。
一、三相交流电机缺相保护器接线图的工作原理
合上开关QS,按下起动按钮SB2,通过B、C相以及继电器K、热继电器FR、SB1的常闭触点和交流接触器KM线圈构成回路得电串接在主电路中的三个主触点闭合,电动机转动。松开SB2,与SB2并联的交流接触器辅助触点和主触点同时闭合,KM线圈仍然通电……并自锁。要停机时按一下SB1使触点断开,接触器辅助触点和主触点全部断开,电动机切断电源停转。
电容从C1-C6接成星形、产生一个中性点,电机正常时,M点的电压近似为零,与三相四线的中点电位一致,M、N间无电压输出,继电器K不动作。
当供电线路任意一相缺(断)相时,M点电位升高。(来自:电工技术之家 www.dgjs123.com)
经VD1-4整流、C滤波后,K继电器线圈得电吸合,切断交流接触点使电机断电,从而保护电机不被烧坏。电动机缺(断),相时间在1秒内、高灵敏继电器K便能动作。
本电路对星形或三角形接法的O.1-50KW电动机均通用,电动机容量超过30KW应选用容量较大的交流接触器。
二、三相交流电机缺相保护器接线图的元件选择
QS是刀开关可选HD13-200/3;RF热继电器选用JR10-10;SB2选用LA-10(绿色),SB1型号LA-10(红色)。KM交流接触器选用CJ0-20A,线圈吸合电压380V;C1~C6选2.4μF油浸电容器,耐压630V;VD1-VD5用1N4007;C4是150μF/50V电解电容;K直流继电器线圈吸合电压24V,型号JRX-13F,一组触点就行。其它元件按图中的标注为准,无特殊要求。
用两只串接,每组1.2微法共三组,是为了提高耐压值,增加工作可靠性。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。