在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。
如下图,图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
图1:三相异步电动机改为单相运行线路
工作电容CG容量的计算公式:CG=1950I/Ucosφ(μF)式中:I为电动机额定电流,U为单相电源电压,cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容之后,启动电容可选用工作电容的1~4倍。