电动机扫膛故障原因分析,一文看懂电动机转子扫膛的处理方法

作者:老电工时间:2020-01-14 09:37:11

有关电动机扫膛故障的原因与处理方法,拆开有扫膛故障的电机查看擦伤面,轴承转套的电机大多是铝壳电机,电动机扫膛故障的日常维修方法。

电动机扫膛故障的原因

当轴承内圈与轴颈或外圈与端盖间隙大于0.1mm时,定、转子就可能相擦(扫膛)。扫膛较轻时,电机尚能起动运转,但温升高,时间长了易烧坏绕组,较重时就不能起动运转。

拆开有扫膛故障的电机能看到呈紫兰色的擦伤面。发生轴承转套现象的电机大多是铝壳电机。

产生转套的原因:①加工精度较差,②拆装频繁且不合理。轴承内套与轴颈是紧配合的,外套与端盖是加工成零配合或稍有紧度。

有的电机为防止轴承外套与端盖转套,在外套与端盖间加装了特制的钢片。

有的将轴承打上打下(正确拆装轴承应加热)或将防转钢片丢失,均会产生轴承转套现象。

对于有轴承转套现象的电机,以往大多采用凿毛法维修电机轴承,但效果(尤其是端盖)并不理想。实践认为采用胶粘法维修电机轴承,效果较好。

功率较大、转速较高的电机用金属胶,功率较小、转速不高的电机用氯酊胶。-- 电工技术之家

维修方法:先将转套处擦洗干净,加好润滑脂,然后涂上胶,再将电机装复。

对于转套较严重,轴承内圈与轴颈或外套与端盖间隙较大者,可用适当厚度的金属片垫在间隙内。

为保证同心度应将金属片做成斜口。维修电机轴承实践表明,绝大多数电机,用适当的胶涂在电机轴承间隙中即可恢复正常。

电动机转子扫膛的处理方法

电动机转子扫膛故障,一般可针对扫膛的情况和部位采取相应的处理办法。

1、轴承内圆变大(跑内圆)。由于电动机轴承或端盖装配不当,导致电动机转轴和轴承的内圆摩擦,产生间隙。此外,还要检查是否存在扫膛引起的主轴弯曲、铁心碰损、转子铝条断裂等故障,以便及时排除。

2、轴承与端盖内配合过松(跑外圆)。配合过松的原因是轴承与轴承座内孔之间的间隙过大,造成的转子扫膛故障(见图)。

电动机转子扫膛故障

图1 电动机转子扫膛故障

通常,可用以下两种方法来减小轴承与轴承室间隙:

1)在轴承室内孔壁上打“麻点”。

具体做法:先卸下前端盖或后端盖,并固定好,用冲子和锤子沿轴承座孔内壁均匀地冲“麻点”。

用此种方法来减小轴承孔直径,以使轴承与轴承室紧密配合,消除扫膛现象。这种方法虽然简单易行,但电动机运行一段时间,配合又会过松。因此,这种方法不是长久之计。

2)在轴承座孔壁上修补。

指在轴承座内孔壁上钎焊或熔焊一层金属。由于电动机前后端盖一般都是用铸铁或铸钢制成的,因此常采用熔焊的方法焊补。厚度为1~2mm。

焊好后在车床上按轴承标号进行精加工,精车时必须找正轴心,否则将使电动机无法正常使用。

避免电动机扫膛的措施

电动机扫膛故障

扫膛一般是由于轴承磨损,转子下沉或机轴的挠度过大使转子偏心所致。如果简单地将转子外圆车小,会增大定、转子之间的气隙,使励磁电流增加,从而造成电动机的运行性能恶化,效率和功率因数降低。

一、电动机扫膛的原因

1、轴承磨损或破裂;

2、轴承走内圆或走外圆;

3、轴弯曲;

4、加工质量(公差太大);

5、装配质量(尤其是没有端盖,转子由座式轴承支撑的电机);

、避免电动机扫膛的措施

1、选购高质量电机;

2、选用高质量的轴承;

3、选用符合要求的润滑油脂;

4、按规定检查、加注、更换润滑油脂;

5、定期或在线检测轴承温度和振动;有条件定期做铁谱分析;

6、对于大型或重要电机可以安装电动机磨损状态监测报警装置,该装置通过检测电动机气隙磁场的变化监视电动机偏心程度的变化,可早期发现问题,及时安排检修,避免扫膛发生。