首页 > 电工基础 > 电动机

软启动器输出缺相故障的解决办法

作者:老电工时间:2021-12-24 12:25:32

如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。

软启动内部可控硅是一组一组的,三组分别对应ABC三相,进线ABC刚好对应出线UVW。

测量后,如果发现可控硅是通的,那么说明可控硅已击穿烧坏掉了,必须反厂维修才行。如果三个都是断开的,那么初步确认可控硅没有问题,可能是输出端出现了问题。

测量UVW三相间的阻值,如果电机是好的,接线也没问题,那么电机三相绕组间的电阻值应该不会很大,三相间绕组的阻值也会相似,不会差太多,如果检测出是哪两相间阻值比其他两相高,那么说明问题可能出在这里,解决问题后再进一步试机。

有些电工会拿三个灯泡用三角形接法来测试软启动器的好坏,这种方法虽然能行得通,并且能在一定程度上测量出软启动器的好坏,但如果灯泡的功率太小,阻值太大,就会出现这种输出缺相的故障,所以一般建议用三相电机来测量,多大功率的都没关系。

软启动器维修故障:F 04(输入缺相),引起此类故障的常见原因及检测方法为:

1、检查进线电源与电机接线是否有松脱;

2、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配;

3、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及其触发门极电阻是否符合正常要求(一般在20~30欧左右);

4、内部的接线插座是否松脱。

以上的故障原因均可能出现,只要细心检测并作出准确判定,都能够予以排除。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读