软启动器降压节能原理
从晶闸管软启动器的实际作用来看,它就是一台晶闸管相控调压器,只能利用晶闸管的可控导通特性,通过改变相控角α来改变加在电动机定子上的电压均方根值。
因此,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
1、电压减小总是使励磁电流减小,就会使功率因数提高;
2、机械和杂散损耗通常基本不变,这两种损耗近似认为和输入电压的变化无关;
3、电压降低,定子铁耗随之成平方关系降低;
4.、转子铜耗随电压成反比变化;
5、定子铜耗取决于定子电流,定子电流由转子电流和励磁电流合成;
6、最大转矩M—max减小∝U12。
可见,降低定子电压会使功率因数提高,定子铁耗减小,转子铜耗增大。
如果适当降低电动机供电电压,使转子铜耗增量小于定子铁耗减量,即可提高电动机的运行效率,这也是软起动器节能运行方式的基本原理。