电动机绕组短路原因及检查处理方法

作者:老电工时间:2021-12-19 07:32:29

造成电动机绕组短路的原因不止一种,比如电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏,就会导致绕组短路,以下是电动机绕组短路原因及检查处理方法,一起来看下。

电动机绕组短路问题

电动机上出现的绕组短路的问题,主要包括绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路等几种。

1、故障现象

离子的磁场分布不均,三相电流不平衡使电动机运行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。

2、产生原因

(1)电动机长期过载,导致绝缘老化失去绝缘作用;

(2)嵌线时造成绝缘损坏;

(3)绕组受潮使绝缘电阻下降,造成绝缘击穿;

(4)端部和层间绝缘材料没垫好或整形时损坏;

(5)端部连接线绝缘损坏;

(6)过电压或遭雷击使绝缘击穿;

(7)转子与定子绕组端部相互摩擦造成绝缘损坏;

(8)金属异物落入电动机内部和油污过多。

3、短路检查方法

(1)外部观察法:观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。

(2)探温检查法:空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。

(3)通电实验法:用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。

(4)电桥检查:测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。

(5)短路侦察器法:被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。

(6)万用表或兆欧表法:测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读书极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。

(7)电压降法:把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读书小的一组有短路故障。

(8)电流法:电机空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。

4、短路处理方法

(1)短路点在端部:可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。

(2)短路在线槽内:将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。

(3)对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。

(4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。