首页 > 电工基础 > 电动机

电动机自耦降压起动电气控制原理图与控制柜设计

作者:老电工时间:2020-01-14 09:42:30

有关电动机自耦降压起动电气控制原理图,控制柜设计说明,适用于交流电动机作不频繁自耦降压起动控制,控制柜体尺寸与保护继电器的额定值要求。

电动机自耦降压起动原理图

控制柜设计说明

1、本设计适用于电压380V、电机功率不超过75KW的交流电动机作不频繁自耦降压起动控制。

2、起动至全压运行由电流继电器时间继电器自动控制,当起动电流下降到1.5倍额定电流时,即相当于80%额定转速时,又起动位置转换到运行状态。

电流继电器和时间继电器的整定值见表2。

3、具有自动和手动控制两种方式,在手动方式,可以两地控制,具有外部控制端子,图中2SB1、2SB2为外部控制按钮,可以控制电机的起动及停机,如果不需要外部按钮控制,可直接在接线端子处将2SB1按钮的两端短接。

在自动方式时,可以由来自外部PLC、传感器等设备的一个无源触点直接控制电机的起停。电工:www.dgjs123.com

4、设计柜体为冷轧板结构,冷轧板表面作除锈、防腐、喷塑处理。要求冷轧板厚度不得小于2mm。设计柜体颜色为苹果绿或桔纹浅驼色.

控制柜体尺寸

表2 保护继电器整定值

电机功率(KW) 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75

电机额定电流(A) 22 29 36 42 57 70 84 103 140

时间继电器最大整定值(S)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读